Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2, 6 кВ, антирезонансный. Yн/Yн/Yн/П-0-0, 0,5/0,5/3.0, 30/75/100. Наличие / доставка / низкие цены.Трансформатор напряжения антирезонансный трёхфазный...
ЗАО «ВолгаЭнергоКомпплект»Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2, 6 кВ, антирезонансный. Yн/Yн/Yн/П-0-0, 0,5/0,5/3.0, 30/75/100. Наличие / доставка / низкие цены.
Трансформатор напряжения антирезонансный трёхфазный НАМИ-10-95 УХЛ2, 6 кВ.
Предназначен для передачи сигнала измерительной информации приборам учёта, измерения, устройствам защиты, автоматики, сигнализации и управления в сетях 50 Гц с изолированной (неэффективно заземлённой) нейтралью. Маслобарьерная внутренняя изоляция, внешняя — фарфор. Устанавливается в закрытых распределительных устройствах (ЗРУ, КРУ), температура эксплуатации −60…+40 °C.
Параметры данного исполнения (по маркировке): класс напряжения — 6 кВ (наибольшее рабочее — 7,2 кВ); схема и группа соединения обмоток — Yн/Yн/Yн/П-0-0 (звезда с нулём / звезда с нулём / звезда с нулём / разомкнутый треугольник); классы точности — 0,5 / 0,5 / 3,0; номинальные мощности обмоток — 30 / 75 / 100 ВА.
Конструктив: антирезонансная схема (трёхстержневой трансформатор прямой последовательности + однофазный трансформатор нулевой последовательности) — не «опрокидывается» при однофазных замыканиях на землю, поэтому не требует дополнительных мер подавления феррорезонанса. Дополнительная обмотка (ад–хд) используется для контроля изоляции сети.
Важно по эксплуатации: классы точности 0,5 основных обмоток при однофазных замыканиях сети на землю не гарантируются; трансформатор требует прямого чередования фаз — при обратном чередовании классы точности не гарантируются. Вторичные цепи подключать по схеме из руководства, вывод первичной обмотки «Х» — по проекту.
Состояние: ___ (новый со склада / б/у после испытаний). Количество: ___ шт. Завод, год и заводской номер — по фото таблички. Перед заказом сверьте исполнение по паспорту: у серии есть модификации по мощностям и схеме обмоток.
Трансформатор напряжения НАМИ-10-95, НАМИ-10-95 УХЛ2, НАМИ-10 6 кВ, антирезонансный трансформатор напряжения, трёхфазный трансформатор напряжения 6 кВ, ТН с масляной изоляцией, трансформатор для контроля изоляции сети, схема Ун/Ун/П-0, Yн/Yн/Yн/П-0-0, класс точности 0,5/0,5/3,0, мощность 30/75/100 ВА, трансформатор напряжения для ЗРУ, ТН для КРУ 6 кВ, трансформатор напряжения РЭТЗ Энергия, аналоги НАМИ-10-95, замена НАМИ-10-95, НАМИТ-10-2 аналог, НАМИ-10-95 купить, НАМИ-10-95 цена, НАМИ-10-95 наличие ...
Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2, 6 кВ, антирезонансный. Yн/Yн/Yн/П-0-0, 0,5/0,5/3.0, 30/75/100. Наличие / доставка / низкие цены.Трансформатор напряжения антирезонансный трёхфазный...
ЗАО «ВолгаЭнергоКомпплект»
Продаём трансформаторы напряжения для электрических установок 6 и 10 кВ: для цепей учёта, релейной защиты, автоматики и контроля изоляции сети.В ассортименте:НАМИТ-10-2 — заземляемый трансформатор...
ЗАО «ВолгаЭнергоКомпплект»
НАМИТ-6-2, НАМИТ-10-2, НАМИТ-10-2-10, НАМИТ-10-2-6, НАМИ-10-95; ЗНАМИТ 10(6)-1; ЗНМИ; НТМИ-10(6); НТМК10(6) трансформаторы напряжения купитьДоставка по РФ и ЕАЭС, отгрузка со склада в Самаре или...
ЗАО «ВолгаЭнергоКомпплект»
ТРАНСФОРМАТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 6;10;20;35КВ ЗНОЛ‑3;ЗНОЛ‑6;ЗНОЛ‑10;ЗНОЛ.06‑3;ЗНОЛ.06‑6;ЗНОЛ.06‑10;ЗНОЛ.06‑20;ЗНОЛ.06‑35;ЗНОЛ.06М‑20;ЗНОЛ.06.4‑6;ЗНОЛ.06.4‑10;ЗНОЛ‑ЭК‑10;ЗНОЛ‑НТЗ‑6;ЗНОЛ‑НТЗ‑10;...
ЗАО «ВолгаЭнергоКомпплект»Чтобы пожаловаться на объявление, войдите в аккаунт или зарегистрируйтесь. Это помогает нам бороться с фальшивыми жалобами и быстрее реагировать.